Hallo Andreas,

solche Fragen beantworten wir auch gerne im digitalSTROM Support: 
[email protected]

Hast Du das so ausprobiert? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.

Die Bedingung eines Automaten im Scene Responder (SR) wird geprüft, wenn der 
Auslöser eintritt. Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird die Bedingung nicht 
erneut geprüft.

Du kannst Dir mit einer benutzerdefinierten Handlung (UDA - User Defined 
Action) behelfen:
Erstelle eine UDA mit dem Namen "Ausgang einschalten" und der "Auszuführenden 
Aktivität" "URL aufrufen". Trage als URL http:// ein (also quasi nichts). Wir 
verwenden die UDA nur als Event.
Ersetze im SR Deinen Automaten für "kein Regen": Stelle ein, dass bei "kein 
Regen" nach einer Verzögerung von einer Stunde Deine neu angelegte UDA "Ausgang 
einschalten" aufgerufen wird.
Erstelle im SR einen weiteren Automaten, welcher bei der UDA "Ausgang 
einschalten" ohne Verzögerung den gewünschten Ausgang einschaltet, allerdings 
mit der Bedingung, dass "kein Regen" aktiv ist.

So sollte es sicher funktionieren.

Grüße
Christoph

--
Christoph Hofmann
Software Development
digitalSTROM GmbH



> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: [email protected] [mailto:dss-
> [email protected]] Im Auftrag von Heiner Scherrer
> Gesendet: Mittwoch, 20. Mai 2015 21:01
> An: dSS development list
> Betreff: Re: [dss-developer] Regen - kein Regen
> 
> Hallo Andreas,
> 
> Vielen Dank für den Hinweis. Ich hab mir das auch schon überlegt, war mir
> aber nicht sicher, zu welchem Zeitpunkt die Bedingung ausgewertet wird.
> 
> Gruss
> Heiner
> 
> > Am 20.05.2015 um 20:56 schrieb Andreas Dröscher <[email protected]>:
> >
> > Hi
> >
> > Das Problem hatte ich auch schon.
> >
> > Du kannst es lösen indem du bei Bedingungen (letzter Tab von "Automat
> bearbeiten") die Bedingung "kein Regen" einfügst.
> >
> > Gruss Andreas
> >
> > Am 20.05.15 um 20:49 schrieb Heiner Scherrer:
> >> Hallo,
> >>
> >> Ich habe einen Scene Responder, der bei „Regen” einen Ausgang
> abschaltet und einen weiteren Scene Responder, der eine Stunde nach „kein
> Regen” den Ausgang wieder einschaltet.
> >>
> >> Folgendes Szenarium führt aber zu einem ungewünschten Zustand des
> Ausganges:
> >> 12:00 Regen
> >> 12:15 kein Regen
> >> 13:00 Regen
> >> -> um 13:15 wird der Ausgang eingeschaltet obwohl es regnet, da seit
> 12:15 eine Stunde vergangen ist.
> >>
> >> Lässt sich dieses ungewünschte Verhalten vermeiden?
> >>
> >> Herzliche Grüsse
> >> Heiner Scherrer
> >> _______________________________________________
> >> dss-developer mailing list
> >> [email protected]
> >> http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer
> >>
> >
> >
> > _______________________________________________
> > dss-developer mailing list
> > [email protected]
> > http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer
> 
> _______________________________________________
> dss-developer mailing list
> [email protected]
> http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer
_______________________________________________
dss-developer mailing list
[email protected]
http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer

Reply via email to