Hi

Das Problem hatte ich auch schon.

Du kannst es lösen indem du bei Bedingungen (letzter Tab von "Automat bearbeiten") die Bedingung "kein Regen" einfügst.

Gruss Andreas

Am 20.05.15 um 20:49 schrieb Heiner Scherrer:
Hallo,

Ich habe einen Scene Responder, der bei „Regen” einen Ausgang abschaltet und 
einen weiteren Scene Responder, der eine Stunde nach „kein Regen” den Ausgang 
wieder einschaltet.

Folgendes Szenarium führt aber zu einem ungewünschten Zustand des Ausganges:
12:00 Regen
12:15 kein Regen
13:00 Regen
-> um 13:15 wird der Ausgang eingeschaltet obwohl es regnet, da seit 12:15 eine 
Stunde vergangen ist.

Lässt sich dieses ungewünschte Verhalten vermeiden?

Herzliche Grüsse
Heiner Scherrer