Hallo Andreas,

Vielen Dank für den Hinweis. Ich hab mir das auch schon überlegt, war mir aber 
nicht sicher, zu welchem Zeitpunkt die Bedingung ausgewertet wird.

Gruss
Heiner

> Am 20.05.2015 um 20:56 schrieb Andreas Dröscher <[email protected]>:
> 
> Hi
> 
> Das Problem hatte ich auch schon.
> 
> Du kannst es lösen indem du bei Bedingungen (letzter Tab von "Automat 
> bearbeiten") die Bedingung "kein Regen" einfügst.
> 
> Gruss Andreas
> 
> Am 20.05.15 um 20:49 schrieb Heiner Scherrer:
>> Hallo,
>> 
>> Ich habe einen Scene Responder, der bei „Regen” einen Ausgang abschaltet und 
>> einen weiteren Scene Responder, der eine Stunde nach „kein Regen” den 
>> Ausgang wieder einschaltet.
>> 
>> Folgendes Szenarium führt aber zu einem ungewünschten Zustand des Ausganges:
>> 12:00 Regen
>> 12:15 kein Regen
>> 13:00 Regen
>> -> um 13:15 wird der Ausgang eingeschaltet obwohl es regnet, da seit 12:15 
>> eine Stunde vergangen ist.
>> 
>> Lässt sich dieses ungewünschte Verhalten vermeiden?
>> 
>> Herzliche Grüsse
>> Heiner Scherrer