Hallo Christoph,

Vielen Dank, die Regensteuerung habe ich begriffen. Die Lüftersteuerung macht 
mir mehr Mühe.

In den folgenden zwei Zeilen hat es glaube ich einen copy/paste Fehler, den ich 
korrigiert habe:
- SR "Raum 2 aus" mit Auslöser Licht im Raum 2 ausgeschaltet, Verzögerung 1h 
und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 2
- SR "Raum 3 aus" mit Auslöser Licht im Raum 3 ausgeschaltet, Verzögerung 1h 
und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 3

Diese Zeilen verstehe ich nicht, sind die richtig?
- SR "Lüfter aus 1" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 1 und Aktivität UDA 
Lüfter ausschalten 2 mit Bedingung wenn Licht im Raum 1 aus
- SR "Lüfter aus 2" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 2 und Aktivität UDA 
Lüfter ausschalten 3 mit Bedingung wenn Licht im Raum 2 aus
- SR "Lüfter aus 3" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 3 und Aktivität Lüfter 
aus mit Bedingung wenn Licht im Raum 3 aus

Eine transparente Hardware-Lösung wäre, für jeden Raum ein Relais zu schalten 
und die parallelgeschalteten (ODER-verknüpften) Kontakte zum Ansteuern des 
Lüfters zu verwenden. Wäre schön, wenn sich dies software-mässig abbilden 
liesse.

Gruss
Heiner

PS: Ich habe nicht 3 sondern 6 Räume...

> Am 21.05.2015 um 09:30 schrieb Hofmann, Christoph 
> <[email protected]>:
> 
> Hallo Heiner,
> 
> versuche es mal so:
> 
> - UDA Lüfter ausschalten 1 mit URL http://
> - UDA Lüfter ausschalten 2 mit URL http://
> - UDA Lüfter ausschalten 3 mit URL http://
> - SR "Raum 1 ein" mit Auslöser Licht im Raum 1 eingeschaltet und Aktivität 
> Lüfter ein
> - SR "Raum 2 ein" mit Auslöser Licht im Raum 2 eingeschaltet und Aktivität 
> Lüfter ein
> - SR "Raum 3 ein" mit Auslöser Licht im Raum 3 eingeschaltet und Aktivität 
> Lüfter ein
> - SR "Raum 1 aus" mit Auslöser Licht im Raum 1 ausgeschaltet, Verzögerung 1h 
> und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1
> - SR "Raum 2 aus" mit Auslöser Licht im Raum 2 ausgeschaltet, Verzögerung 1h 
> und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1
> - SR "Raum 3 aus" mit Auslöser Licht im Raum 3 ausgeschaltet, Verzögerung 1h 
> und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1
> - SR "Lüfter aus 1" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 1 und Aktivität UDA 
> Lüfter ausschalten 2 mit Bedingung wenn Licht im Raum 1 aus
> - SR "Lüfter aus 2" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 2 und Aktivität UDA 
> Lüfter ausschalten 3 mit Bedingung wenn Licht im Raum 2 aus
> - SR "Lüfter aus 3" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 3 und Aktivität 
> Lüfter aus mit Bedingung wenn Licht im Raum 3 aus
> 
> Die Geschichte mit dem Timer lässt sich nicht so einfach lösen, es seie denn, 
> Du würdest noch einen neuen extra Raum anlegen (und dort wohl auch eine 
> Lichtklemme hineinziehen) und den Lichtzustand des Raumes noch mit dem Timer 
> verknüpfen und bei den SR Bedingungen zusätzlich noch abprüfen. Das ist aber 
> ein ziemlich übler Hack. Leider haben wir die benutzerdefinierten Zustände 
> noch nicht im System.
> 
> Grüße
> Christoph
> 
> 
> --
> Christoph Hofmann
> Software Development
> digitalSTROM GmbH
> 
> 
> 
>> -----Ursprüngliche Nachricht-----
>> Von: [email protected] [mailto:dss-
>> [email protected]] Im Auftrag von Heiner Scherrer
>> Gesendet: Mittwoch, 20. Mai 2015 22:44
>> An: dSS development list
>> Betreff: [dss-developer] Lüftungssteuerung mehrerer Räume
>> 
>> Hallo,
>> 
>> Da das mit der Regenschaltung so schnell gelöst wurde, noch eine Aufgabe:
>> 
>> Drei Badezimmer haben eine gemeinsame Lüftung. Wenn das Licht in einem
>> der Räume eingeschaltet wird, so wird die Lüftung über einen Scene
>> Responder eingeschaltet (für jeden Raum einen). Wenn das Licht
>> ausgeschaltet wird, so wird die Lüftung über einen Scene Responder mit
>> einer Verzögerungszeit ausgeschaltet (ebenfalls für jeden Raum einen).
>> 
>> Wenn während der Nachlaufzeit eines Raumes in einem anderen Raum das
>> Licht eingeschaltet wird, so wird die Lüftung vom ersten Raum vorzeitig
>> abgeschaltet, obwohl der zweite Raum noch benützt wird.
>> 
>> Es genügt nicht, für das Abschalten die Bedingung zu setzen, dass das Licht 
>> in
>> den anderen Räumen nicht an sein darf, da ja eine Nachlaufzeit vorhanden
>> ist und diese nicht vorzeitig beendet werden soll. Ausserdem kann in der
>> Bedingung nur ein Raumzustand abgefragt werden: wenn eine zweite
>> Bedingung angelegt wird, so kann der Raumzustand nicht mehr gewählt
>> werden (grau).
>> 
>> Zusatzaufgabe:
>> Die Lüftung wird während der Nacht durch einen Timer eingeschaltet. Wenn
>> ein Badezimmer während dieser Zeit benützt wird, soll die Lüftung dadurch
>> nicht abgeschaltet werden.
>> 
>> Vielen Dank für eure Ideen!
>> 
>> Gruss
>> Heiner Scherrer
>> _______________________________________________
>> dss-developer mailing list
>> [email protected]
>> http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer
> _______________________________________________
> dss-developer mailing list
> [email protected]
> http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer

_______________________________________________
dss-developer mailing list
[email protected]
http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer

Reply via email to