Hallo,

Da das mit der Regenschaltung so schnell gelöst wurde, noch eine Aufgabe:

Drei Badezimmer haben eine gemeinsame Lüftung. Wenn das Licht in einem der 
Räume eingeschaltet wird, so wird die Lüftung über einen Scene Responder 
eingeschaltet (für jeden Raum einen). Wenn das Licht ausgeschaltet wird, so 
wird die Lüftung über einen Scene Responder mit einer Verzögerungszeit 
ausgeschaltet (ebenfalls für jeden Raum einen).

Wenn während der Nachlaufzeit eines Raumes in einem anderen Raum das Licht 
eingeschaltet wird, so wird die Lüftung vom ersten Raum vorzeitig abgeschaltet, 
obwohl der zweite Raum noch benützt wird.

Es genügt nicht, für das Abschalten die Bedingung zu setzen, dass das Licht in 
den anderen Räumen nicht an sein darf, da ja eine Nachlaufzeit vorhanden ist 
und diese nicht vorzeitig beendet werden soll. Ausserdem kann in der Bedingung 
nur ein Raumzustand abgefragt werden: wenn eine zweite Bedingung angelegt wird, 
so kann der Raumzustand nicht mehr gewählt werden (grau).

Zusatzaufgabe:
Die Lüftung wird während der Nacht durch einen Timer eingeschaltet. Wenn ein 
Badezimmer während dieser Zeit benützt wird, soll die Lüftung dadurch nicht 
abgeschaltet werden.

Vielen Dank für eure Ideen!

Gruss
Heiner Scherrer