Hoi Michael > > On Wed, 2014-07-09 at 15:59 +0200, Jonas Schnelli wrote: >> Hier eine Frage: >> Ist die Hysteresis absolut? >> Oder ist es nicht so, dass das Event erst abgesetzt wird, wenn >> Grenzwert + PLUS + Hysteresis? (im Falle von test=1)? > > der Wert für Hysterese ist eine absolute Angabe. Ist die Hysterese bspw. > auf 0 gesetzt, wird ein Event erzeugt wenn: > > Momentanwert ist [kleiner/größer/gleich] Grenzwert > > Verwendest du die Hysterese und setzt dort bei einem "<" Vergleich einen > Wert != 0 ein, dann wird nur ein Event erzeugt, wenn vorher irgendwann > einmal galt: > > Messwert ist größer Grenzwert + Hysterese
Super Danke! Die Auto-Abschaltung des iPhone Ladegerätes (mein Testprojekt) hat soeben funktioniert (value=4, Hysterese = 1). Eine Tolle Sache diese „Verbrauchsmeldungen“. setSensorTable musste ich nun via cURL absetzen. Wäre es ggf. nicht angebracht, diese beiden Werte (value/hysterese) via Web-UI konfigurierbar zu machen? Verbrauchsmeldungen sind ja bereits vor „Endanwendern“ geschützt (durch "Erweiterte Ansicht“ / Hardware Tab). Man könnte ja einen Hinweis anbringen (<20W = Experimentell) Ich würde auch einen entsprechenden Pull-Request via gitorious.digitalstrom.org bereitstellen. :) </jonas>