Hallo Jonas, On Wed, 2014-07-09 at 15:05 +0200, Jonas Schnelli wrote: > Oder kann ich via... > setSensorEventTableEntry bei value auch unter 20W gehen? > Für Smartphone-Lader & Co sollten eben ca. 4W als min wert verwendet > werden.
auch ohne es jetzt ausprobiert zu haben würd ich sagen: das ist ein Versuch wert ;-) Dass die 20W Grenze für dich relevant ist hatte ich bei meinem Vorschlag nicht bedacht, hätte wohl besser erst alle Beiträge in dem Thread gelesen... Um das Auschaltevent zu konfigurieren könnte der Aufruf in etwa so aussehen, um bei Unterschreiten von 4W ein Event auszulösen wenn mindestens einmal 10W erreicht wurden: /json/device/setSensorEventTableEntry? dsid=3504175fe0000000000abcdef& eventIndex=0& eventName="Ausgeschaltet"& sensorIndex=2& Index 2 ist der Leistungs "Sensor" test=1& testen auf "<" action=0& bei positivem Test ein Event senden value=4& der Grenzwert 4W hysteresis=6& und eine Hysterese von 6W validity=2 Test nur bei eingeschaltetem Ausgang Siehe auch [1]. Die SW-KL2xx Klemmen besitzen dieses Feature. Bei niedrigerem Messbereich gibt es eine gewisse Temperaturabhängigkeit und daher eine möglicherweise hohe relative Ungenauigkeit der Messung, daher ist das per UI nicht nutzbar. Wenn du die Klemme immer im gleichen Umfeld und Temperaturbereich betreibst sollte das egal sein, du musst evtl. etwas mit den Werten experimentieren. Grüße Michael [1] http://developer.digitalstrom.org/Architecture/ds-basics.pdf#subsection.C.4 _______________________________________________ dss-developer mailing list [email protected] http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer