Hallo zusammen Besten Dank für Eure Hilfe! Mit dem Szene Responder Workaround funktioniert es prächtig. Ich kann aber nicht wirklich verstehen, warum das nicht von Haus aus einfach korrekt funktioniert...
Gruss, Christoph 2013/11/11 Andreas Dröscher <[email protected]> > Hallo Zusammen > > Soweit ich es analysiert habe hängt es mit der Statemachine der Tasten > zusammen. Wird ein Raum eingeschaltet Stimmungen 1-4, 11-14,..., gelten > alle Bereiche in diesem Raum auch als eingeschaltet. (Siehe > http://developer.digitalstrom.org/Architecture/ds-light-statemachine.pdfTabelle > 2.2.2) > > Es gibt nun bei mir Szenen, in welchen eine Lampe als 0% bzw. Als Aus > Konfiguriert ist. Daher müsste die 1. Aktion des Passenden Bereichtasters > Ein und nicht Aus sein. > Sendet man nun per Szene Responder Bereich x Aus korrigiert dies den > Zustand der Statemachine und die 1. Aktion des Bereichstasters wird wie > gewünscht Ein sein. > > Grundsätzlich könnte ein Plugin diese Korrekturen voll automatisch > rechnen. Es muss für alle Szenen ermitteln ob nach dem Szenenaufruf alle > Lampen in einem der 4 Bereiche aus sind. Ist dies der Fall schickt das > Plugin Bereich x aus. > > Gruss Andreas > > PS: Ich bastle momentan an SPS Funktionen. Mein Plugin Zählet Events +/-. > Wird ein Definierter wert erreicht löst die SPS einen Event aus. > Diese kann ich dann wieder im Szene Responder verwenden. > > Am 11.11.2013 um 13:10 schrieb [email protected]: > > Hallo zusammen, > > da ich selbst von einem ähnlichen Problem betroffen bin, und für meine > eigene Installation gerade ein Addon entwickle, welches diese Misstände > "geradezieht", würde ich gerne erfahren, was genau hier passiert bzw. warum > der Taster zweimal gedrückt werden muss. > > Verstehe ich das richtig: > In einem Raum (alles aus) wird per Bereichstaster Stimmung 2 aufgerufen. > Damit ist der Bereich "an" (aber in Stimmung 2). Mit dem Einzelklick wird > nun zunächst der Bereich wieder ausgeschaltet, bevor man "Bereich 1 ein" > aufrufen kann. > > Ich finde grundsätzlich, die "State Machines" und Button-Funktionen des > Systems müssten freier konfigurierbar sein, damit man z.B. auch mit einem > Button mehrere Bereiche steuern kann, z.B. indem ein zweifach-Klick nicht > nur ein-, sondern auch ausschalten kann (mein Addon kann das, jedoch ist > das immer mit mehreren Sekunden Verzögerung verbunden). > > Mit freundlichen Grüßen, > Sascha Volkenandt > > Zitat von Manuel Haag <[email protected]>: > > > > Guten Tag allerseits > > Ich leide ebenfalls unter diesem Effekt (2x Drücken nach > Szenenaufruf). Der Tipp mit dem Sceneresponder ist nicht schlecht, > löst aber auch nicht alle Probleme und macht die Konfiguration > komplex. > Meiner Meinung nach ist dies eines der grössten Usability-Probleme > von DS (nebst hohem Delay), welches dringend gelöst werden sollte! > Vermutlich würde es in den meisten Fällen bereits helfen, wenn der > Bereich nach Szenenaufruf als erstes EINgeschaltet würde. Denkbar > wäre z.B. auch, dass man wählen könnte, was beim 1. Klick passieren > soll (Ein oder Aus). Dies müsste dann allerdings pro Szene und > Bereich einzeln konfigurierbar sein. > > Bei den Jalousien besteht übrigens dieselbe Problematik (vermutlich > noch komplexer zu handhaben). > > Ist diesbezüglich in naher Zukunft eine Verbesserung zu erwarten? > > Gruss > Manuel > > GESENDET: Sonntag, 10. November 2013 um 23:09 Uhr > VON: "Andreas Dröscher" <[email protected]> > AN: "dSS development list" <[email protected]> > BETREFF: Re: [dss-developer] Taster muss 2 Mal betätigt werden um > Licht einzuschalten > Hallo Christoph > > Ich hatte das problem auch. Ich habe einen pragmatischen Ansatz > gewählt. Bei Szenen > in welchen einzelne Bereiche aus sind, lasse ich den Szene Responder > entsprechende > Bereichszustände geraderichtigen. > > Beispiel: > - Auslöser: Szene 2 > - Aktion: Bereich 1 aus. > > - Auslöser: Szene 3 > - Aktion Bereich 1 und 2 aus. > > Gruss Andreas > > Am 10.11.2013 22:22, schrieb Christoph Bohl: > > Ich weiss ich bin hier auf der falschen Liste um Anwendersupport zu > > erhalten. > > Aber vielleicht kann mir ja doch ein Entwickler weiterhelfen, da im > > FAQ steht, > > dass mein Problem nicht vermieden werden kann, sondern durch das > > "Systemkonzept" bedingt sei. > > > Wenn ich in einem Raum eine Licht-Stimmung aufrufe, muss ich danach > > zum > > Einschalten eines Bereiches den Taster 2 Mal betätigen. Mein > > Elektroinstallateur hat mich darauf hingewiesen dass dieses Problem > > bei Aizo > > bekannt sei und in einem der nächsten System-Updates behoben werde. > > Ich lebe > > jetzt schon fast ein Jahr mit diesem Miss-Stand, und die > > Hausautomation macht > > so einfach keine Freude. > > > _______________________________________________ > dss-developer mailing list > [email protected] > http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer > > > > _______________________________________________ > dss-developer mailing list > [email protected] > http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer > > > _______________________________________________ > dss-developer mailing list > [email protected] > http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer > >
_______________________________________________ dss-developer mailing list [email protected] http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer
