Hallo Christoph

Ich hatte das problem auch. Ich habe einen pragmatischen Ansatz gewählt. Bei 
Szenen
in welchen einzelne Bereiche aus sind, lasse ich den Szene Responder 
entsprechende
Bereichszustände geraderichtigen.

Beispiel:
- Auslöser: Szene 2
- Aktion: Bereich 1 aus.

- Auslöser: Szene 3
- Aktion Bereich 1 und 2 aus.

Gruss Andreas

Am 10.11.2013 22:22, schrieb Christoph Bohl:
Ich weiss ich bin hier auf der falschen Liste um Anwendersupport zu erhalten. Aber vielleicht kann mir ja doch ein Entwickler weiterhelfen, da im FAQ steht, dass mein Problem nicht vermieden werden kann, sondern durch das "Systemkonzept" bedingt sei.

Wenn ich in einem Raum eine Licht-Stimmung aufrufe, muss ich danach zum Einschalten eines Bereiches den Taster 2 Mal betätigen. Mein Elektroinstallateur hat mich darauf hingewiesen dass dieses Problem bei Aizo bekannt sei und in einem der nächsten System-Updates behoben werde. Ich lebe jetzt schon fast ein Jahr mit diesem Miss-Stand, und die Hausautomation macht so einfach keine Freude.

_______________________________________________
dss-developer mailing list
[email protected]
http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer