On 12.06.2017 17:09, Hofmann, Christoph wrote:
Hallo,
Ich habe aber keinen an das digitalSTROM-Netzwerk angeschlossenen
"Windwächter", sondern der
Zustand "Wind" wird durch meinem Raspberry Pi von einer Wetterstation erfasst
Auch in diesem Fall: Bitte eine Gruppe im Tab Gruppen anlegen und alle zu
schützenden Geräte hinzufügen. Die Gruppennummer steht in der Kopfzeile der
Tabelle (z.B. #17).
Nun mit dem RasPi den Wind-Aufruf in diese Gruppe senden:
json/apartment/callScene?sceneNumber=86&groupID=17
Ich habe das jetzt so gemacht, daß in der Gruppe "West - Class 1 - 7." nur die
Markisen
sind, und mein Raspberry Pi meldet "Wind" auch nur noch an diese Gruppe.
Dennoch verweigerte der dSS heute die Ausführung meiner Aktivität in der
Anwesenheitssimulation "Alle Rollladen auf" (= "Stimmung 3 für Schatten in allen
Räumen")
mit der Meldung
[2017-06-17 07:46:57] Action "Alle Rollladen auf" was not executed. Execution
blocked: wind is active!
Unter Systemzustand stand zu der Zeit aber bei "Wetter" unter "Wind"
Kein Wind
Wind in West - Class 1 - 7.
Warum wurde die Aktion dennoch nicht ausgeführt?
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Schmidinger
_______________________________________________
dss-developer mailing list
[email protected]